Доброго времени суток!
Начал разбираться с графиком качественного регулирования системы отопления здания.
Предположим установлен автоматизированный ИТП с независимым присоединением к тепловой сети.
Температурный график из тепловой сети идет с нижней срезкой (подача не ниже 70 оС).
Будет ли при этом срезка в системе отопления? Или клапан перед теплообменником со стороны сети будет поддерживать дальнейшее снижение температуры подачи в системе отопления, за счет понижения расхода из сети? Я понимаю, что это зависит в первую очередь от системы автоматики, и как правильно ей задать график подающей воды в систему. Но как делают на практике?
Благодарю за ответы=)
Верно, за счет снижения расхода. Это же фишка современных энергоэффективнеых ИТП, на что "ловят" заказчиков ))
Сергей У.
20.1.2014, 10:49
Я просто пишу статью, ну и понадобилось рассчитать в том числе снижение температуры теплоносителя по графику.
В результате получилось, что перетопа в здании при высоких температурах (+8... 0 оС) почти не наблюдается. И даже снижается их вероятность относительно расчетных -28 оС ( а точнее уже -26 оС).
На практике я часто слышал, что в квартирах и офисах перетапливают при наружном +8... 0 оС.
Значит автоматизированные ИТП позволяют решить эту проблему?